一、照明全负荷24小时
  试运行记录不真实
  电气照明灯具应以电源进户线为系统进行试运行,单位工程全部照明灯具通电运行开始后,要及时测量系统的电源电压、负荷电流,并做好记录,试运过程中每隔8小时测量记录一次,直到24小时运行完为止。由于不认真做现场测试,测量记录基本是编出来的,记录数据主要存在如下错误:
  1.系统漏做试运行
  有的工程有多个电源进户,由于施工员概念不清,往往只记录一个系统运行情况,有的把几个系统负荷电流相加编写一份试验记录,这些都是不符合[url=]规范[/url]要求的。
  2.电压、电流恒定不变
  由于电网不可能只对某一单位工程供电,用电高、低峰期电网提供的电压相差很大,所以电压、电流恒定不变是绝对不可能的。
  3.电流偏高
  有的工程直接用
  Pj=3UI
  Pj—系统负荷计算动率
  U—相电压
  I—待求电流
  用这个公式求出的电流肯定很大,因为绝大部分负荷在插座上,我们测的只是照明全负荷电流。
  4.对测量值不做分析
  因为工地周围情况比较复杂,有的是小区建设,几十万平米不可能同时竣工,某栋工程竣工试运行肯定受到附近工地大型机施设备(塔吊、电刨、焊机等)的影响,电压、电流总是随之波动的;有的邻近生产车间,和别的负荷共用一台变压器供电,测量值也会随着系统负荷变化而改变;再有,当前灯泡的质量不是很好,运行一段时间总会出现灯丝烧断的情况,加上开关、灯口压线不实造成线路故障等原因,均会造成测量值发生变化。
  二、电机设备试运行记录错误
  市质监总站037号文规定,凡电动机与主机采用联轴器和皮带等方式连接时,应在空载情况下作第一次启动运行,空载运行时间应为2小时,开始运行及每隔1小时要记录其电源电压和空载电流,与主机以其它方式连接的电动机应在设备试运转时做好运行记录。
  建筑工程电机设备主要包括生活水泵、消防水泵、加压泵、污水泵、送风机、排风机、空调机组、地下车库用电机等,由于电机设备进场时或者安装前,不做空载试验,等到设备安装完后,想做空载试运行已经不可能,如果考虑带负荷运行,又会带来很多不便。例如,生活水箱容积一定,具有自动液位控制,生活水泵不可能连续运行2小时,同样,消防水泵只有在火灾情况下自启动和手动调试运行,否则,不但带来许多麻烦,而且造成水资源的浪费。其它电机设备就不一一列举了。
  当前,电机设备试运行记录错误主要有以下几个方面:
  1.电机设备漏做试运行通常水泵一用一备,很多工程为了省事,写成XXX水泵试运行(实际只试一台),这是不符合要求的,因为两台水泵经常切换,而且特定情况需要手动同时启动,所以两台水泵性能好坏均影响人们日常生活、生命财产安全。
  2.应做空载运行的电机,试验电流写成额定电流前面已经提到水泵最好做空载试运行(实际上没有施工单位会带负荷进行水泵试运行),而很多工程,水泵试运行不进行空载实际测量,只是根据:
  PN—额定功率
  UL—线电压
  I—待求电流
  cos—功率因数
  结果所填数据都接近额定值,这是非常错误的,因为电动机的空载电流一般只为额定值的20——50%,比额定值要小得多。
  3.带负荷运行的电机,检查结果却写成经“空载”运行……对于风机等其它类型可以带负荷运行的设备,试运行记录数据接近额定值,而检查结果却写成空载运行,象这种非常明显而且低级的错误屡见不鲜。
  4.电机试验功率变化明显,不加以分析在检查中发现,用测得数值根据公式
  U—测量电压
  I—测量电流
  计算出的功率变化明显,在检查结果一栏也不加以分析,究竟是外部原因,还是电机本身性能有毛病,就不得而知了。