兆欧表可以直接摇测回路总线吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-6-2 22:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
现在因为回路线接地,用万用表总觉得效率不高。想用摇表测一下。但是回路上有烟感啊,模块啊,按钮,声光之类。不知道接摇表测量有没有影响?(回路线从主机端脱开)

另 我用数字式万用表测对地电阻或线间电阻时,经常出现负数,这是什么意思呢?

我是菜鸟,还望高手明示。谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-6-2 22:43:40 | 只看该作者
华为代理商
可以,但摇完后,设备都要更换

所以建议不要用摇表测绝缘!

有些报警系统是可以利用调试工具查线路的
3#
 楼主| 发表于 2010-6-2 23:17:24 | 只看该作者
华为代理商
4#
 楼主| 发表于 2010-6-2 23:18:16 | 只看该作者
华为代理商
就是说,500V的情况下,设备会被击穿?
5#
发表于 2010-6-3 08:51:22 | 只看该作者
华为代理商
就是说,500V的情况下,设备会被击穿?就是24v的设备咋受500v的
6#
发表于 2010-6-3 11:18:51 | 只看该作者
1、使用摇表直接测量带设备的回路,将造成设备全部烧毁(原因:摇表工作电压约500V,而消防设备仅能承受24V电压);

2、测量时出现负值或数值忽大忽小是因设备内含电容造成(电容会充放电,将影响万用表测量数据)。
7#
发表于 2010-6-3 21:47:25 | 只看该作者
请问怎样测带设备回路的对地绝缘?
8#
发表于 2010-6-3 22:52:39 | 只看该作者
一般情况用万用表(数字表)欧姆档200M档测量,一般表的数字为1即可。红表笔接一根回路线,黑表笔接地或外壳进行测量
9#
发表于 2010-6-4 11:36:40 | 只看该作者
10#
发表于 2010-6-8 23:56:50 | 只看该作者
带设备的总线可以用兆欧表测量对地电阻的,只是注意一点,千万不要单根总线对地测量,而是把总线扭在一起当做一个测试点,对地测量就可以。不会烧掉设备的.原因是总线间无压差,则无电流存在,不会烧坏元器件。