华为代理商
〔线槽&架(长x宽)/(3.14xrxr(r为线缆的半径))x0.6〕得出来的线数基本就可以了,好就给我点money,呵呵
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-3-21 10:21:52 | 只看该作者
华为代理商

[quote user="cba321cba"](长×宽)÷(3.14×R2×0.6得出来的线数基本就可以了![/quote] 更正了公式,感谢四楼朋友提出的问题,我把一个括号弄差了。 验算四楼结果:(10*10)/(3.14*1*1)*0.6=100/3.14*0.6≈19根

×宽=桥架面积

3.14是圆周率π

0.6是填充系数 (表示只估算60%的线量,如果100%那咱们就穿线不进了)

3.14×R2 = 单根线的面积

电缆槽.gif (11.39 KB, 下载次数: 48)

电缆槽.gif
3#
发表于 2008-3-21 16:18:05 | 只看该作者
华为代理商
4#
发表于 2008-3-22 09:32:01 | 只看该作者
华为代理商

cba321cba:
(长×宽)÷(3.14×R2×0.6)得出来的线数基本就可以了!

 

 

根据上面公式:设长,宽都为10,线缆半径为1

即(10*10)/(3.14*1*1*0.6)=53

好像不对啊!

填充系数应是乘线槽面积再除以线缆截面吧?

即(10*10*0.6)/(3.14*1*1)=19

依据如下:

即使线槽填满,因线缆直径为2,即线槽横向最多放5根线,线槽纵向最多放5根线,5*5=25,即线槽放满时也只能放25根左右的线,不可能放到50多根线啊.????

???????

上面的公式是不是错了?

 

 

 

5#
发表于 2008-3-22 11:12:29 | 只看该作者
华为代理商
学习了谢谢
6#
发表于 2008-3-22 21:34:14 | 只看该作者

填充系数应是乘线槽面积再除以线缆截面

 

应该是宽乘以高吧,长度一般是2米一根的吧

7#
发表于 2008-3-22 22:39:10 | 只看该作者
截面积
8#
发表于 2008-3-23 11:45:24 | 只看该作者

楼主搞错了吧

支持四楼

 

9#
发表于 2008-4-1 12:48:59 | 只看该作者
楼主没有搞错,是二楼管理员以前丢了一括号.   线管长度通常是4M/根, 6米/根 (实际长度可能会短20CM左右.)
10#
发表于 2008-4-6 11:04:34 | 只看该作者

计算方法到是非常好