华为代理商
[quote user="speerskoto"] cba321cba:
(长×

宽)÷

(3.14×R2×



0.6

)得出来的线数基本就可以了!



根据上面公式:设长,宽都为10,线缆半径为1

即(10*10)/(3.14*1*1*0.6)=53

好像不对啊!

填充系数应是乘线槽面积再除以线缆截面吧?

即(10*10*0.6)/(3.14*1*1)=19

依据如下:

即使线槽填满,因线缆直径为2,即线槽横向最多放5根线,线槽纵向最多放5根线,5*5=25,即线槽放满时也只能放25根左右的线,不可能放到50多根线啊.????

???????

上面的公式是不是错了?




[/quote]
62#
发表于 2011-12-20 18:07:30 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="弱电初学者"]
cba321cba:
(长×

宽)÷

(3.14×R2)×



0.6

得出来的线数基本就可以了!
更正了公式,感谢四楼朋友提出的问题,我把一个括号弄差了。 验算四楼结果:(10*10)/(3.14*1*1)*0.6=100/3.14*0.6≈19根




长×

宽=桥架面积



3.14是圆周率π





0.6是填充系数 (表示只估算60%的线量,如果100%那咱们就穿线不进了)



3.14×R2

= 单根线的面积







[/quote]