打开电源,显示所有的检测点都有故障,所有的联动模块都故障。能是什么原因啊?请高手指点。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-9-25 09:20:46 | 只看该作者
华为代理商
应该是线路问题了,不知道你说的现象是调试完成前还是之后?应该详细说明你那的情况
3#
 楼主| 发表于 2009-9-25 09:58:31 | 只看该作者
华为代理商
谢谢,我又量了一下,在不挂总线的时候,报警总线回路S1+与S1-之间电压是16V ;  联动总线回路LS1+与LS1-之间是33V。。这不正常吧。是不是回路板坏了。应该怎么样修复啊?请专家指点一下小弟。
4#
发表于 2009-9-25 11:27:20 | 只看该作者
华为代理商
把这个回路线路接到另一个回路,或换块回路板试试,

先判定是主机这一块还是线路问题
5#
发表于 2009-9-25 13:18:29 | 只看该作者
华为代理商
不知道是老的数码的还是液晶的
6#
 楼主| 发表于 2009-9-26 09:47:32 | 只看该作者
是液晶的。我还查了一下,回路板上其中一个LM317坏了。不知道换上去会不会好。
7#
发表于 2009-9-26 19:13:34 | 只看该作者
提供松江产品的技术支持。QQ:327765253
8#
发表于 2009-9-26 21:15:35 | 只看该作者
  拆掉故障回路接在没故障回路主板试试看 在检查信号、电源线是否接地
9#
发表于 2009-10-15 08:07:28 | 只看该作者
O(∩_∩)O谢谢分享
10#
发表于 2009-10-15 11:55:37 | 只看该作者
不知道