请教各位:松江消防JB1501火灾报警控制器故障

[复制链接]
21#
发表于 2010-3-19 23:27:17 | 只看该作者
华为代理商
不一定是lm317坏了。在1811联动板上。4个回路的信号输出桩子下,有个可调电阻。你调下信号电压能不能好改变。能变化的。就不是lm317坏。还有可能是你的信号总线有问题。或者就是你的控制模块全坏了。
22#
发表于 2010-3-20 14:38:02 | 只看该作者
华为代理商
学习了
23#
发表于 2010-3-20 21:57:41 | 只看该作者
华为代理商
(∩_∩)O谢谢分享
24#
匿名  发表于 2010-3-22 12:16:33
华为代理商
学习了