华为代理商
消防应急照明  强切要用模块控制,加继电器怎么加啊
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-7-30 22:43:12 | 只看该作者
华为代理商
模块控制继电器,继电器控制电源脱扣线圈。
3#
 楼主| 发表于 2012-7-30 22:55:21 | 只看该作者
华为代理商
xfnijing 发表于 2012-7-30 22:43
模块控制继电器,继电器控制电源脱扣线圈。

模块控制继电器,继电器控制电源脱扣线圈????/脱扣器线圈接继电器常开吗

4#
 楼主| 发表于 2012-7-30 23:13:22 | 只看该作者
华为代理商
xfnijing 发表于 2012-7-30 22:43
模块控制继电器,继电器控制电源脱扣线圈。

从上端取一根火线,下端也取根火线接继电器常开吧
5#
 楼主| 发表于 2012-7-30 23:17:39 | 只看该作者
华为代理商
xfnijing 发表于 2012-7-30 23:15
可以提供上门服务,保证一次性成功。(不免费)

从上端取一根火线,下端也取根火线接继电器常开吧
6#
发表于 2012-7-30 23:21:36 | 只看该作者
じ☆veve℡缘 发表于 2012-7-30 23:17
从上端取一根火线,下端也取根火线接继电器常开吧

干嘛非要接火线,脱扣线圈有24V(直流),220V,380V(交流)。。。。。
7#
发表于 2012-7-30 23:25:43 | 只看该作者
じ☆veve℡缘 发表于 2012-7-30 23:17
从上端取一根火线,下端也取根火线接继电器常开吧

上端和下端取同一相,问题不大,取不同相,继电器动作,就点火了。
8#
发表于 2012-8-1 08:19:27 | 只看该作者
问题很小啊,会用继电器,就会搞这个。
9#
 楼主| 发表于 2012-8-2 20:00:50 | 只看该作者

RE: 消防应急照明 强切加继电器

草原123 发表于 2012-8-1 12:18

就是不懂啊没搞过啊
10#
发表于 2012-8-2 22:33:13 | 只看该作者
模块接继电器24V线圈,脱扣接继电器常开