要看你的电源脱扣用的是多少伏的有24V.220V.380V 的,一般24V的好像力度不够,用220的就行的哟,你把继电器当个开关看就明白了的
12#
 楼主| 发表于 2012-8-8 22:01:47 | 只看该作者
华为代理商
huyh918 发表于 2012-8-3 10:29
要看你的电源脱扣用的是多少伏的有24V.220V.380V 的,一般24V的好像力度不够,用220的就行的哟,你把继电器 ...

我这的是220啊继电器要怎么接啊
13#
发表于 2012-8-9 09:48:05 | 只看该作者
华为代理商
消防24伏用一个输入输出模式块控制当控制电源呀,控制继电器线吸合,继电器当开关,继电器常开接220伏的一相线就行了。常开输出接空开的线圈呀。应该都有说明书的吧
14#
发表于 2012-8-16 10:42:23 | 只看该作者
华为代理商
就是在火线上加个开关啊