我们的主机是LD128E——1,电源用的是LD5803电源盘,输出是24v。

我们的排烟口是一个模块6800——1(是——1吧?)带二个机构,很是奇怪,主机里启动打排烟口十个有三四个打不开,

最多的情况是二个机构一个打开一个不开,如果你用手动打开没打开的机构再关回,叫主机再打一下,往往又能打开。

我们的一个回路里有十四个排烟口,电源供的其他设备也很少了。到机构测电压也在23V上面点。

我们曾经在模块上加过电容,二极管但效果不理想

不过在一个回路加上电源盘让它和主机上来的电源一起给排烟口送电

效果还行,只是电源线烧起来了

如果用新加的电源盘单独给排烟口供电,也就是用电源盘新拉线到每个排烟口,有效果,不会烧线。可是我们的区域很大,

全这样供电,费用实在过于太大了。很是头痛,老大难了。

请各位高手,能者,你们有没有更好的办法,方便省钱的(包括机构上的改进,还有电源上或者是加上别的象电容什么的,还有或是模块接法改动)

小弟在这里先谢谢大家了!请各位多多提意见

补上我们机构的说明,用的是MQZ2直流牵引电磁铁,额定电压24v,额定得程4mm,额定吸力15N
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-3-4 17:54:39 | 只看该作者
华为代理商
换个大一点的电源
3#
发表于 2010-3-4 20:52:34 | 只看该作者
华为代理商
接继电器转一下看看呢
4#
发表于 2010-3-5 00:46:22 | 只看该作者
华为代理商
布线不太好吧,电压或者电流过低
5#
发表于 2010-3-5 08:20:23 | 只看该作者
华为代理商
模块给脉冲信号,编程时把每个排烟口都分开设延时,把启动时间错开效果会好一些。
6#
发表于 2010-3-5 10:27:03 | 只看该作者
如果模块就接一个 是不是每次都能打开啊  最好一个模块控制一个机构 要不就上面说的分时
7#
发表于 2010-3-5 22:03:38 | 只看该作者
楼主的问题就是机构打开时的瞬间电流太大,导致打开第一个机构的时候,24V电源被拉低到无法打开第二个机构的程度(估计会降到18V以下)。可以拆掉一个机构然后用万用表监测另一个机构动作时电压可以降到什么程度。

解决问题的办法就是加大电源的输出电流,不了解你的电源是多大电流输出的,平时我们都是用30A左右的。

另一个就是加大24V电源主线的线径,并注意接线时不要影响到线路的内阻,内阻加大也可以增大设备动作时的压降。还有就是可以试试5楼的办法,就可以解决了。
8#
发表于 2010-3-5 22:38:07 | 只看该作者
照楼主所说情况 应该是工程施工布线所导致,想办法加粗电源总线或者现场设置几个电源盘单独供几个区域联动电源.
9#
 楼主| 发表于 2010-3-6 17:02:23 | 只看该作者
看了以上几位高手的指教,很有感触。现解释几点。在主机上加大电源盘已不可能的,打去问过厂家说是最大的电源盘了。再有高手说“是不是一个模块带一个机构是不是能打开”是的能打开的。我对“模块给脉冲信号,编程时把每个排烟口都分开设延时,把启动时间错开效果会好一些。”的想法很是赞成。不过我基础差理解不透,编程时把每个排烟口都分开设延时,是把模块编程给设延时还是主机里有这一项能设延时,我不会。请大侠细加于说明,万分感谢