排烟口打不开——老大难问题

[复制链接]
11#
发表于 2010-3-10 09:29:00 | 只看该作者
华为代理商
路过学习了
12#
发表于 2010-3-10 15:53:16 | 只看该作者
华为代理商
这个问题不好解决
13#
发表于 2010-3-15 11:47:41 | 只看该作者
华为代理商
主机编程里设置,输出项里可以设置,所有的报警主机都有这项功能
14#
发表于 2010-3-17 13:44:04 | 只看该作者
华为代理商
根据经验,一个问题可能是电源容量太小,动作的设备又太多,同时动作的话造成线路压降过大,造成很多设备无法正常启动,建议在现场附近配置24V电源。还有就可能线路线径过小,线路太长,也会造成部分设备无法正常动作,建议加大线径,在现场配置专用24V电源。
15#
发表于 2010-4-16 01:41:45 | 只看该作者
华为代理商
五楼的办法很好,延时动作,一般厂家的主机都可以实现,主要问题没什么,就是设备动作时电流太大,可以考虑分区处理。把排烟阀分为几个区,用各分区里的报警设备联动排烟阀。
16#
发表于 2010-4-16 16:23:43 | 只看该作者
你把24v电源调高到27-28v左右,电源盘应该可以微调的
17#
发表于 2010-4-17 22:21:15 | 只看该作者
个人感觉,应该在平时在风阀的关节处加些机油黄干油也可以,可以减少启动时的阻力,也可以在启动模块的24V前端加大容量的电解电容可以提高启动时的电流。
18#
发表于 2010-4-21 19:58:24 | 只看该作者
这个问题不好解决
19#
发表于 2010-4-22 00:31:43 | 只看该作者
处理这问题有几个方面可以下手:1、调节风阀执行机构,直接方法量下其内阻多大,在大于30欧时一般问题不大.一般来说利达控制模块带一个风阀比较稳,因为其输出24V为1A容量.当瞬间电流过大时模块会自保即无电压输出,或当风阀半状态时还有可能烧模块24V负极.您这里一个模块带了2个以上风阀建议增加模块.此方法治根.2、主机数据用延时方法,将风阀延时10S启动,且如本层,上下层,的联动设备各分开时间启动.此方法能灵活,能解次大部分.3、主机增加一电源盘,如可能的话拉专线给风阀用,电源也从增加的电源盘上取,此方法成本高些。
20#
匿名  发表于 2010-4-22 13:35:09
学习了