光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3701|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

吹烟感 不报火警. 而报回路异常... 怪事。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-5-10 12:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

**************************************************************
[注意]以下内容为网站被黑客攻击后恢复的资源... 发贴会员:wuzongqiang
--------------------------------------------------------------

吹烟感 不报火警. 而报回路异常 过会系统又运行正常 是短路吗?

弱电初学者回复:
正常情况下应该报火警的,估计是您这个探头不行了.  测试其它探头,如果全部存在这问题,应该怀疑主机板或程序问题.  吹烟感不应该造成短路,如果是短路,则短路隔离模块会亮灯.

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-5-20 15:16:19 | 只看该作者
华为代理商
我也遇到过这样的情况的,后来发现是线路问题所导致的,线路有对地会引起这样的故障
3#
发表于 2008-5-21 09:33:51 | 只看该作者
华为代理商

也有可能吹的这个烟感是普通型烟感,吹烟后就会短路。如果每个吹每个烟感都是这样,就是线路或回路板有问题

4#
发表于 2008-5-24 10:28:26 | 只看该作者
华为代理商
基本上肯定是线路问题
5#
发表于 2008-6-2 16:36:00 | 只看该作者
华为代理商

线路问题造成的

6#
发表于 2008-6-2 17:03:46 | 只看该作者
线路对地引起故障
7#
发表于 2008-7-22 15:42:35 | 只看该作者

线路问题造成的

8#
发表于 2008-7-24 12:48:32 | 只看该作者

我认为是主机回四路板导致机会较大.

 

 

 

9#
发表于 2008-7-24 22:31:33 | 只看该作者
基本上是因为线路绝缘低造成回路电流较大,再外部报火警使得回路板承受电流超过最大值 从而引起整个回路里的设备通讯故障。楼主可脱开线路测量下回路线绝缘情况
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-11-1 23:39 , Processed in 0.145808 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表