弱电论坛
标题: 吹烟感 不报火警. 而报回路异常... 怪事。 [打印本页]
作者: 弱电转贴员 时间: 2008-5-10 12:07
标题: 吹烟感 不报火警. 而报回路异常... 怪事。
**************************************************************
[注意]以下内容为网站被黑客攻击后恢复的资源... 发贴会员:wuzongqiang
--------------------------------------------------------------
吹烟感 不报火警. 而报回路异常 过会系统又运行正常 是短路吗?
弱电初学者回复:
正常情况下应该报火警的,估计是您这个探头不行了. 测试其它探头,如果全部存在这问题,应该怀疑主机板或程序问题. 吹烟感不应该造成短路,如果是短路,则短路隔离模块会亮灯.
作者: coolboywu 时间: 2008-5-20 15:16
我也遇到过这样的情况的,后来发现是线路问题所导致的,线路有对地会引起这样的故障
作者: hujun 时间: 2008-5-21 09:33
也有可能吹的这个烟感是普通型烟感,吹烟后就会短路。如果每个吹每个烟感都是这样,就是线路或回路板有问题
作者: shenlan917 时间: 2008-5-24 10:28
基本上肯定是线路问题
作者: caodaweivip 时间: 2008-6-2 16:36
线路问题造成的
作者: tj12345678 时间: 2008-6-2 17:03
线路对地引起故障
作者: hdwy20466 时间: 2008-7-22 15:42
线路问题造成的
作者: 罗锦文 时间: 2008-7-24 12:48
我认为是主机回四路板导致机会较大.
作者: maoru 时间: 2008-7-24 22:31
基本上是因为线路绝缘低造成回路电流较大,再外部报火警使得回路板承受电流超过最大值 从而引起整个回路里的设备通讯故障。楼主可脱开线路测量下回路线绝缘情况
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |