请问一下消防柜如何防雷

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-7-4 15:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

我单位的狮岛2100被雷击了.请问如何防雷

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-7-4 16:11:49 | 只看该作者
华为代理商

楼主是被雷击损坏哪部分?是通讯部分、电源部分、主板......

机房设备电源一般应该经过三级防雷:1级配电间,2级分配电柜,3级机房配电箱

3#
发表于 2007-7-4 16:25:48 | 只看该作者
华为代理商

楼配电室加装并联三相箱电SPD ,做为电源的一级保护,

中控室机房平层配电箱加装并联三相模块SPD,做为电源的二级保护。

机房内配电盘加装并联三相模块SPD做为电源的三级保护。

电源插座采用并联模块式防雷插座 LOffice:smarttags" />220AC10bfficeffice" />

设备UPS 防护

为保护UPS,其输出端加装并联单相电源SPD LO220AC20-3

机房均压汇集环与设备均压等电位连接

a.50 mm2 铜编辑线做机房均压汇集环,沿机房静电地板四周及设备柜下呈目字型一封闭环。均压汇集环与办公楼地、电源地等电位良好连接。

b.金属门窗、设备外壳、机柜、上下水管、暖气管、静电地板等电位联和接地。

c.机房联合接地电阻要求小于1Ω。

4#
发表于 2007-7-21 22:38:50 | 只看该作者
华为代理商
装个防雷器可以了吧。