喷淋末端放水实验是否要启动喷淋泵?

[复制链接]
11#
发表于 2011-3-24 10:50:18 | 只看该作者
华为代理商
那你就找控制柜里的线啊,自己接一下就OK了。加一个继电器。
12#
发表于 2011-3-24 11:40:43 | 只看该作者
华为代理商
应该是自动启泵控制回路有问题
13#
发表于 2011-3-24 11:41:36 | 只看该作者
华为代理商
应该是自动启泵控制回路有问题
14#
发表于 2011-3-27 14:07:16 | 只看该作者
华为代理商
看来大家都是高手呀,都是消防公司做消防的么?
15#
发表于 2011-3-28 12:28:08 | 只看该作者
华为代理商
1、检查你的主机是否在自动允许的条件下;

    2、压力开关反馈信号回来,对应的启泵模块是否动作;

    3、直接按键操作远程启动泵,看能运行否?

    4、最后再判断线路和控制柜的问题。
16#
发表于 2011-3-28 12:43:22 | 只看该作者
按楼上说的步骤检查吧
17#
发表于 2011-3-28 14:46:15 | 只看该作者
看你的消防系统当初的设计了,一般是压力开关动作启动喷淋泵。但也分两种情况:一种是压力开关动作报警到消防主机,消防主机在自动状态下接到压力开关的报警信号联动启动喷淋泵(通过编程实现),喷淋泵启动后还要给消防主机一个启动的反馈信号;另一种情况是压力开关硬拉线直接启动喷淋泵不通过消防主机,但要给消防主机一个压力开关的报警信号和泵的启动反馈信号。当然了两种情况的共同条件是喷淋泵控制柜必须处于自动状态。    还有就是一般情况下水流指示器动作只报警不会控制喷淋泵启动(当然也不排除例外,看设计了,其实有好多的设计也存在不合理的地方)
18#
发表于 2011-3-28 14:53:38 | 只看该作者
照楼主所说,无外乎以下几种情况:1、线路(包括强电、弱电、继电器等情况)2、现场控制柜处于自动状态,消防主机是否处于自动状态?    3、联动程序。              我想很有可能你的消防主机当时没有处于自动状态或是从一开始就没有编写压力开关联动启动喷淋泵的程序。
19#
发表于 2015-7-21 08:41:03 | 只看该作者
你说的启泵按钮是启动消防泵控制盘,现在你提的问题时末端放水也就是说是喷淋系统的,你的湿式报警阀压力开关是几对触头的,应该为双常开,一组启泵一组回答,你检查下。