停电坏了5个摄像头求解

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-7 08:11:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
集中供电,停电维保的时候,送上电就没图像了,摄像机显示灯亮,电源正常12V 2A,BNC头线都正常。
池野IK-103

20120507322.jpg (578 KB, 下载次数: 21)

20120507322.jpg

20120507321.jpg (534.53 KB, 下载次数: 12)

20120507321.jpg

20120507319.jpg (505.27 KB, 下载次数: 24)

20120507319.jpg

20120507318.jpg (406.68 KB, 下载次数: 13)

20120507318.jpg

20120507317.jpg (383.79 KB, 下载次数: 11)

20120507317.jpg
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
18#
发表于 2012-5-10 11:17:29 | 只看该作者
华为代理商
  一下坏这么多。悲剧啊
17#
发表于 2012-5-10 10:20:07 | 只看该作者
华为代理商
多少个摄像头以下用集中供电可也啊
16#
发表于 2012-5-9 20:26:54 | 只看该作者
华为代理商
用工程宝测一下,再测测电压看电压够不
15#
发表于 2012-5-9 10:28:58 | 只看该作者
华为代理商
瞬间冲击电流  烧了
14#
 楼主| 发表于 2012-5-9 01:36:04 | 只看该作者
我在等马车 发表于 2012-5-8 15:44
你现在测的电压是多大?

14.6V 了 额。

13#
发表于 2012-5-8 16:27:25 | 只看该作者
一下子坏这么多。真是很无奈。

12#
发表于 2012-5-8 16:09:09 | 只看该作者
可以找找我
11#
发表于 2012-5-8 15:44:07 | 只看该作者
docd 发表于 2012-5-8 12:36
目前现在有点偏高,在电源两端加上 一个能不能起作用呢?加多大的?

你现在测的电压是多大?
10#
 楼主| 发表于 2012-5-8 12:36:24 | 只看该作者
我在等马车 发表于 2012-5-8 10:22
修!很少有厂家可以修的,第二,集中供电,停电就坏了5个,你的供电系统很大问题啊!你在摄像头那端测电压正 ...

目前现在有点偏高,在电源两端加上 一个<热敏电阻>能不能起作用呢?加多大的?