喷淋泵控制问题

[复制链接]
1#
发表于 2013-3-17 12:10:37 | 显示全部楼层
华为代理商
水泵控制柜上的手自动开关----在手动位置:只能是就地对泵的启动\停止,这个功能通常是用来检修泵的,
水泵控制柜上的手自动开关----在自动位置:只能执行远程(消防联动主机)发来的启动\停止信号。新的规范要求--消火栓按钮是要能直接起泵的功能(水泵控制柜上的手自动开关--应在自动位置)
2#
发表于 2013-3-17 12:52:34 | 显示全部楼层
华为代理商
对:《只要泵的控制柜在手动位置,远程按钮和压力开关联动信号都不能启泵》理由是,当现场水泵控制柜在手动方式时--是用来检修水泵或水泵控制柜的,如果在检修时突然起泵,是很危险的,这就像电梯在检修时,有个检修开关设置,一旦这个开关在《检修》状态时,电梯门外的呼叫器是不好用的。