排烟阀上的微动开关
[打印本页]
作者:
185651338li
时间:
2012-7-28 11:26
标题:
排烟阀上的微动开关
海湾大侠:
最近有个排烟阀误报动作,我打开后发现其中一个微动开关破损了 于是就换了一个新的 但是换好后又报动作。我接着又用万能表测微动开关是正常的 但是我连接线后常闭点却无法断开。有人告诉我可能线接错了但是我在维修之前就报的是动作 谁能帮我解答一下
作者:
事多多
时间:
2012-7-28 15:10
要接常开点!
作者:
jianghuays
时间:
2012-7-28 17:31
楼上正确
作者:
185651338li
时间:
2012-7-28 17:57
不好意思哦 我意思是说微动开关上的常闭触点(接信号线),在摁下微动开关时微动开关的常闭点不能断开是什么原因
作者:
diamondee
时间:
2012-7-29 13:33
应该是你的阀接线有问题。。接错了。。个人猜测~
作者:
185651338li
时间:
2012-7-30 11:40
但阀的线 我一直没有动过 以前都没有问题 而且可以远程操作并能进行反馈
作者:
简单人生
时间:
2012-7-30 12:01
请先进行离线测试。