海湾大侠:
  最近有个排烟阀误报动作,我打开后发现其中一个微动开关破损了 于是就换了一个新的 但是换好后又报动作。我接着又用万能表测微动开关是正常的 但是我连接线后常闭点却无法断开。有人告诉我可能线接错了但是我在维修之前就报的是动作 谁能帮我解答一下
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-7-28 15:10:46 | 只看该作者
华为代理商
要接常开点!
3#
发表于 2012-7-28 17:31:23 | 只看该作者
华为代理商
楼上正确
4#
 楼主| 发表于 2012-7-28 17:57:40 | 只看该作者
华为代理商
不好意思哦 我意思是说微动开关上的常闭触点(接信号线),在摁下微动开关时微动开关的常闭点不能断开是什么原因
5#
发表于 2012-7-29 13:33:42 | 只看该作者
华为代理商
应该是你的阀接线有问题。。接错了。。个人猜测~
6#
 楼主| 发表于 2012-7-30 11:40:17 | 只看该作者
但阀的线 我一直没有动过 以前都没有问题 而且可以远程操作并能进行反馈
7#
发表于 2012-7-30 12:01:20 | 只看该作者
请先进行离线测试。