弱电论坛

标题: 空调的干燥过滤器 [打印本页]

作者: diandao999    时间: 2012-3-29 13:07
标题: 空调的干燥过滤器
空调系统中的干燥过滤器主要是起到杂质过滤的作用。一般来说,要根据制冷系统来确定干燥器的规格,如直径,内径,外径的规格,和内部件,如过滤碗,网布,和分子筛。国内采用XH-9的较多,其通用性强。而XH-6只用于R134a制冷系统中,但其的吸附性较好,堆积密度和静态水吸附等。如果制冷系统配置很好,产生的杂质就会很少,不会造成冰堵等问题,干燥器的寿命通常在七至十年。
其外壳是用紫铜管收口成型,两端进出接口有同径和异径两种,进端为粗金属网,出端为细金属网,可以有效地过滤杂质。内装吸湿特性优良的分子筛作为干燥剂,以吸收制冷剂中的水分,以确保毛细管畅通和制冷系统正常工作。当干燥剂因吸收水过多而失效时,应及时进行更换。





还有一种过滤器也是干燥过滤器一样,经轧压工艺成型,但只装有金属网,而没有干燥剂。它安装在制冷系统毛细管前端的相关部件或管路上,或安装在电子膨胀阀进出端,用来收集制冷系统和润滑油中的固体杂质,防止系统和毛细管以及膨胀阀堵塞,确保管路系统畅通。



  脏堵多为干燥过滤器和过滤器产生故障的原因,故障现象多表现为过滤器外壳由温热变冷或结霜、结露,导致向蒸发器供液不足。外壳无温差时为完全堵塞,与毛细管完全堵塞时的故障现象相同。干燥过滤器、过滤器和毛细管完全堵塞时很难鉴别,一般都是断开制冷系统,通过观察其排气与否来加以确定。当干燥过滤器和过滤器微堵、全堵时,一般表现为制冷循环时室外冷凝器无热风排出,室内出风口变常温。此时压缩机运转沉闷。停机后断开干燥器附近的毛细管或连接管,如毛细管或连接管侧能排出充足气体而干燥器侧无气体排出,则判定为干燥器堵塞(过滤器也相同),反之为毛细管或连接管侧堵塞。若判定干燥过滤器或过滤器堵塞,一般是焊下干燥器或过滤器更换新件。
   某空调不制冷通电试机后,测其运转电流为4A(正常值为3.7A),压缩机运转声沉闷,手感室内机出风口无凉风,初步判定为干燥器堵塞。关机后打开机箱,重新开机检查,发现干燥器结露(正常应为微温)。停机待压力平衡后,在干燥器出口端就近断开毛细管验证,靠毛细管侧排出气体充足,而干燥器则无气体排出,因此可以断定干燥过滤器是脏堵。断开低压侧工艺管连接修理阀,并同时更换干燥过滤器焊接后,经抽空并按锘牌标注量充注制冷剂后试机,制冷恢复正常。