光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5935|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

海湾5000 CRT故障 求解

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-5-30 23:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
海湾GT5000型主机。

CRT打开后,总是报故障:系统与控制器通讯中断,请检查通讯线路。

我看了下,是一根RJ45的4芯扁线,接在RS232转RJ45头上。我量了线,没有问题。换了线依然如故。并且RS232通讯板上工作指示灯常亮,而通讯灯不亮。这会是什么问题呢?通讯板坏?请达人赐教。万分感谢!

另:据我所知,RS232通讯只需要3根线(发送,接受,接地),海湾的232通讯板的接口有4根线。这4根线是如何定义的呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
15#
发表于 2010-6-4 01:05:05 | 只看该作者
华为代理商
主机设成1号了吗
14#
 楼主| 发表于 2010-6-1 19:14:52 | 只看该作者
华为代理商
以为是RJ45脱焊,今天又量了下,原来昨天量错线了。

看来只有换板子了。杯具。

只是我在想,换了板子还是不行又该如何?
13#
发表于 2010-6-1 07:18:45 | 只看该作者
华为代理商
12#
 楼主| 发表于 2010-6-1 00:06:40 | 只看该作者
华为代理商
补充一下,在设备选项中能看到彩色显示器选项,这应该表示232板子注册成功了吧?

服务器设置倒是简单,就是COM1。

同时还想请教一下,我这个是2.0版的,该怎么升级呢?升级有什么好处?会不会丢失注册信息?

谢谢。
11#
 楼主| 发表于 2010-6-1 00:02:43 | 只看该作者
在打开控制器前后,报错内容不一样。显然PC监视到了控制器的开启。但是它们没有建立通信。这会是什么原因呢?我想很有可能是因为某一根线断了,现在只是单工通信,。

但是前面我说过,线缆我反复测试过了,没有问题。那么就要同 草原123 所说,看串口是不是好的了。(我很不希望板子出现硬故障,同时弱弱地问下,现在一块232板子要多少钱?)

我当时手头又没有串口调试工具,很感谢 tanping119 的热心奉献。我用测线仪量了下,PC端3.4.5亮,6微亮。

232板子只有5 亮,3微亮。 看来我最不愿意发生的事情真的要发生了。

索性,我把板子拆下来,看看到底是怎么回事。

拆下来后看到,这个RJ45口有三根驳接蛇形电路,一根接屏蔽外壳做地线。用万用表量了下,一根蛇形电路是通的,还有外壳地线越1K多欧。还有2根不通。与测线仪结果一致。

看来,可能是板子上的RJ45口脱焊了。可惜当时没有工具,再则我也不会焊电子元件。所以最终结果还要等待。

请教各位前辈怎么看?
10#
 楼主| 发表于 2010-5-31 23:44:58 | 只看该作者
报错和测试图:

9#
 楼主| 发表于 2010-5-31 23:42:18 | 只看该作者
3,打开控制器后,开始显示:控制器无回应。
8#
 楼主| 发表于 2010-5-31 23:41:12 | 只看该作者
2,开监控客户端后,显示连接成功。(貌似废话,这都不显示成功,那真的被了)

  不过控制器一栏始终是红色。
7#
 楼主| 发表于 2010-5-31 23:38:06 | 只看该作者
看到大家的热心解答,感动得稀里哗啦的。

我今天截了几张图,发上来供参考。

1,开CRT服务器,没开控制器时,显示串口1打开,fireSystem不存在:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册