   我们用的是ad2115矩阵,昨夜由于打雷将其中一个动探头击坏(黑屏,无法控制),影响了全部的动头都无法转动镜头,但是从矩阵调动各个显示器的监视画面是没有问题的,就是不能转动镜头。
现在将坏探头的rs485线控制版断开,探头拆下,系统断电复位,其他所有的动探头仍然不能控制转动方位,请教啥原因呢?
在线等,谢谢各位大侠了!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
13#
发表于 2012-10-29 10:58:12 | 只看该作者
华为代理商
3楼的方法很靠谱!找个能控制的球机,先试下矩阵的485输出口!
12#
发表于 2012-10-19 11:50:12 | 只看该作者
华为代理商
找一台探头换块新的解码板,试试。要是可以控制就说明解码板被击坏了。
11#
发表于 2012-10-17 22:36:10 | 只看该作者
华为代理商
学习学习学习
10#
发表于 2012-10-12 17:26:41 | 只看该作者
华为代理商
信号是通过什么传输回控制室的?要是光端机的话有可能光端机坏了嘛。如果是直接用控制线传回来的,检查线路通断。一般矩阵是不会被雷打成这样的,
9#
发表于 2012-10-11 10:44:11 | 只看该作者
你可以看看矩陣里的設置是否變成初始值了,在者就是矩陣485控制芯片被雷打壞。建議在矩陣連接處加裝防雷器并接入專用接地線