daiwenjun 发表于 2012-11-8 15:09:01

消防气体主机报备源故障是怎么回事?

是不是需要更换电瓶了呢?怎么判断是电瓶不行了。

tanping119 发表于 2012-11-8 16:20:08

要是电池的电压有明显低于标称值(用万用表测量)就应该更换电池了。

hudaojia 发表于 2012-11-8 21:08:37

量下电瓶可有电压输出 即可

事多多 发表于 2012-11-8 23:23:51

有3种可能:
1.电瓶过度放电,造成电瓶损坏。
2.备电保险管烧毁,更换保险管。
3.备电检测电路损坏。

chenghuan 发表于 2012-11-9 18:14:13

要不要换,这个问题很简单,关掉主电源,看控制器能用多久。按消防规定好像是4个小时,具体你自己查查。一般能满足一个小时就可以了。

艾斯卡普 发表于 2012-11-14 12:05:25

先查一下主电电源和电压是否符合要求,然后查一下充电回路是否损坏。 如果充电均正常,则可能是电瓶不行了,更换新电瓶试试。

hudaojia 发表于 2013-1-13 09:56:08

事多多 发表于 2012-11-8 23:23 static/image/common/back.gif
有3种可能:
1.电瓶过度放电,造成电瓶损坏。
2.备电保险管烧毁,更换保险管。


分析的太透彻了 高手
页: [1]
查看完整版本: 消防气体主机报备源故障是怎么回事?