消防气体主机报备源故障是怎么回事?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-11-8 15:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
是不是需要更换电瓶了呢?怎么判断是电瓶不行了。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-11-8 16:20:08 | 只看该作者
华为代理商
要是电池的电压有明显低于标称值(用万用表测量)就应该更换电池了。
3#
发表于 2012-11-8 21:08:37 | 只看该作者
华为代理商
量下电瓶可有电压输出 即可
4#
发表于 2012-11-8 23:23:51 | 只看该作者
华为代理商
有3种可能:
1.电瓶过度放电,造成电瓶损坏。
2.备电保险管烧毁,更换保险管。
3.备电检测电路损坏。
5#
发表于 2012-11-9 18:14:13 | 只看该作者
华为代理商
要不要换,这个问题很简单,关掉主电源,看控制器能用多久。按消防规定好像是4个小时,具体你自己查查。一般能满足一个小时就可以了。
6#
发表于 2012-11-14 12:05:25 | 只看该作者
先查一下主电电源和电压是否符合要求,然后查一下充电回路是否损坏。 如果充电均正常,则可能是电瓶不行了,更换新电瓶试试。