消防强切 三相380V空开如何接线
急切求助各位大侠本人遇到一个难题向大侠们求解三相380V的空开 如何接消防控制线(不是模块端):L
补充说明: 空开出来五根线,2根黄色,3根红色
有一根红色线上套了一个AC220的标签
因为它出厂无图,向各位请教!
用万用表测量一下就知道了。 测量过了,就是没有量着线圈内阻,五根线也不知道哪根对哪根!
出厂没图真难过 先测任意两根线有一个是通的,看空开在断开通活断位置,然后用这两根线中的一根在测另外的线找到一个通的,这是接模块的回答信号,剩下的两根是就是空开的脱扣器线圈线。如不明白加我qq57676327
但是在三根红线中,其中一根上挂着AC220的标签
如何理解? l加继电器 继电器,模块我都已经接好了
就是不知道哪两根是分励脱扣器的线圈线,哪两根是反馈
一般来说线圈是可以量到阻值的,但是这个没有
哪位大侠帮帮忙啊 这么难办啊,你把空开给换了, 嘿嘿嘿,那又不是咱们的范围,是人家强电的
这个问题今日已解决
谢谢各位的指点!
页:
[1]
2