xiaohu1122 发表于 2012-4-7 10:44:31

其实很好解决。
要么问强电相关工作人员。
要么直接把盖子拆下来,看看就知道了,呵呵。

jianghuays 发表于 2012-4-7 12:59:47

问题已经解决
谢谢大侠们的相助

废纸篓3 发表于 2012-4-10 18:15:35

空开上一根标有220V,其中另一根标有N字样。如果没有的话,将空开合上用万用表量220这根线和通的那根线就是N极,另一边三根线在空开断开的状态下量出通的两根线就是反馈线。
   下一步将模块24输出端接在一继电器上的线圈上形成了一个低压回路,脱口上的N接在强电箱上的N极上,标有220的那根线接在继电器的常开点上,220电源应从空开的下端取。

jianghuays 发表于 2012-4-10 18:55:38

废纸篓3 发表于 2012-4-10 18:15 static/image/common/back.gif
空开上一根标有220V,其中另一根标有N字样。如果没有的话,将空开合上用万用表量220这根线和通的那根线就 ...

没有,只有一根红线上有220v的标签,另外两根就没什么标签了,你说的那个“将空开合上用万用表量220这根线和通的那根线就是N极”是怎么回事?
但是有的说是从空开上端头取

废纸篓3 发表于 2012-4-16 22:43:00

   你已经发现了一根标有220V的字样,这一告诉你这个脱扣器是一个220V的脱扣器,你首先把空气开关合上用万用表的欧姆档(200欧)去量,看那一根和这根标有220V字样的通,没标字样的就是N极(阻止大约在14欧左右,电流大约在1.5A)

jianghuays 发表于 2012-4-17 16:04:35

嗯,真心的感谢各位大侠!

zhaojb 发表于 2012-4-17 17:26:48

学习学习...........

guo3709 发表于 2012-4-19 19:09:19

:o:@一句话:“强电专业的 给我2点,动作 和回答”,最笨最直接的 拆了空开壳子看看

废纸篓3 发表于 2012-4-22 18:01:46

      将空开闭合后用万用表欧姆档,以标注220的线为主量其余的线如果通了,表明这一对是220V脱扣线圈,它的阻止大约是13K左右,再把空开断开量那三根线,通的那两根就是反馈线。

jianghuays 发表于 2012-4-22 19:42:41

知道了,问题已解决!
谢过!