山中情 发表于 2012-3-24 19:47:43

海湾5000

海湾5000报 “报警接口”火警,二次码为:000000。找不到该设备,怎么办啊?求各位大侠!

luozhugen 发表于 2012-3-24 22:57:19

地址码上面应该有对应的东西的 消防图纸上也应该有的呀    看看说明书上面的我回去看看说明书我还没有遇到这个问题!

山中情 发表于 2012-3-25 09:04:35

没有crt啊,也没有图纸

tanping119 发表于 2012-3-25 09:30:45

就是有一个器件没有设定二次码,想从回路里找出这个器件,不能说是“大海捞针”困难是有的,要看方法了。用“排除法”一般3-5天应该能找到的。

事多多 发表于 2012-3-25 13:30:33

在设备检查那里,每个回路逐一检查,花点时间就可以找到了!

chenghuan 发表于 2012-3-26 21:47:35

这个简单,用排除法。把回路线依次拆下来,拆到哪里不报火警就是这个回路的,然后根据这个回路的楼层分布情况到楼层内逐层排除,具体查到哪一层后,把设备清单列出来,看看是哪些设备是新增加的,比如新增加的烟感,或者容易误报的信号阀和水流指示器都看看,半天就搞定。
页: [1]
查看完整版本: 海湾5000