关于海湾的光束感烟探测器报故障的问题
我有个工地是个库房,装的是海湾JTY-HF-GST102感烟探测器。总共20来个,现在有差不多15个左右报故障。
我去查了线路,信号线和24V都是正常的。
但是故障的黄灯都是常亮。
请问这个是不是设备问题。
小弟第一次遇到这种红外感烟,没什么经验,还请高手指教。
重新调试,对不上了。 海湾的红外光束探测器--是采用反射型的,也就是自己完成发射、接收,在光束头对面有一个像镜子一样的反射器。1、查看光束头与反射镜之间是否有遮挡物;2、光束头是否偏离了反射器,造成反射光无法回到光束头上。 需要重新调试102主机! 系广州的工地,我可以帮你调!!!QQ540486051注明红外线光束烟感 海湾的红外对射探测器,我用过好多,正宗垃圾产品,它就一个毛病,调试好了,主机关机,就要重新调试,每次爬上爬下,我就想,这他妈谁定的这种产品,我操他妈,这是谁设计的产品,估计是个猴子,天天上穿瞎跳的,最后解决方法,拆信号线,重新登记,就看不见了,只要不会验收到就ok了,反正装的高度比较高,一般不会试的。 你用到了中国最差的红外对射探测器 海湾产品质量越来越差了 本帖最后由 xinhope 于 2012-4-27 12:56 编辑
海湾红外探测器调好后第二次上电报故障的问题,我们这也遇到过这个问题。
解决方式:
1、更换探测器,重新调试。(说明情况海湾给换)
2、还有一种方式,不用更换探测器。在控制器上可以给探测器发出重新调试的命令,这样就不用到现场登高调试。 (具体操作步骤海湾技术会告诉你)
像楼主或者6楼的朋友遇到的问题,为什么不和海湾当地的售后打电话沟通呢, 我们公司和海湾技术沟通比较顺畅,有什么很快就解决了。 这本身光路在调试时还没调到最强的光路,才会有这种现象。
页:
[1]
2