516轮滑 发表于 2011-10-12 16:39:22

急~~~ 松江3101的机子 烟感有25V电源 就是烟感灯不闪 整个回

松江3101的机子 烟感有25V电源 就是烟感灯不闪  整个回路都这样。手报也是的,按下、灯常亮主机就是不报警。主机系统运行是正常的

516轮滑 发表于 2011-10-12 17:06:57

松江3101的机子 烟感有25V电源 就是烟感灯不闪  整个回路都这样。手报也是的,按下、灯常亮主机就是不报警。主机系统运行是正常的

xfnijing 发表于 2011-10-12 20:23:00

拆一个设备,看报故障吗。

张帝 发表于 2011-10-12 22:41:12

你这是信号线的负极对地了
<br />
<br />信号线正极对地挂不上去的
<br />
<br />负极能挂上去的
<br />
<br />电压有的就是不能正常工作

zyhtypzg 发表于 2011-10-13 08:55:27

谢谢

dxj1979 发表于 2011-10-13 16:43:53

估计没有编程,或者被谁把回路配置改了。看下程序吧。

wy32910 发表于 2011-10-18 12:19:34

也可能是回路板坏了

aaawangweidong 发表于 2011-10-18 19:54:41

接的或与24v负极串线

ada7223 发表于 2011-10-19 09:43:43

有可能设备串强电了

lmx888 发表于 2011-10-19 17:34:01

负极接地时挂不上的,这几天正头痛这个事呢。