请教 松江1825模块故障报警
消防主机老报2回路57 58两个点位故障 两个1825模块分别控制两路电源 检查两个电源开关无动作 消防主机如果58点屏蔽的话就故障没了 屏蔽57还回报故障 两个模块也都更换了新的还不行 各位大哥望赐教如何排除故障 为 盼!!!!!!!!!!!!! 主机报点位故障是检测不到故障点位,屏蔽了点位还报故障很少见。提供技术支持。 可能重码了 可能重码了<br />
<br />
<br />
<br />重码不报故障 丢码的话 怎样解决 丢码的话 怎样解决
<br />
<br />
<br />
<br />丢码? 57号和58号这两个点位跟2回路上点位有重码的
<br />
<br />你要么把重码的找出来
<br />
<br />要么就把57号和58号预留掉
<br />
<br />后面在加两个点,联动程序改一下这样也行的
<br />
<br />不影响使用的 谢了
请教松江JB-3102主机
请教1 怎样可以把重码找出来? 2 怎样预留?在那一项程序里的那一项修改? 劳驾了