主机是北京利达的。共有8个回路,现有一回路全部故障,当时查是一个消火栓有人用水,导致报警按钮进水了。已拆除报警按钮线路,现已风干,但还是全部故障,经查没有发现线路有什么问题,但后面本回路板灯不会闪,是不是回路板烧坏了。求教! 单独接一个好的设备,到回路板上,还不能正常工作。回路板有问题了。 帮你顶顶,可以去当宁消防网在线咨询下技术人员Images/Resource/YouXiHou/12.gif<br />
<br />
<br />
<br />
<br />锦蓬电气火灾
<br />新沃火灾自动报警
<br />艾华空气采样 接什么设备试,浪费时间,用万用表测量那个回路是否有24V输出,没有就是坏了,有就是线路问题比如,软接地或是线间阻值不够要求。