qzc0518 发表于 2011-4-9 09:57:29

消防泵 压力不够!

现在试过止回阀没有问题。

maleis 发表于 2011-4-9 10:26:52

排空气没?
<br />
<br />机封有没有问题?
<br />
<br />水泵叶轮有无锈蚀穿孔?

雪人834406350 发表于 2011-4-10 09:21:04

不够是扬程不够吧!

qzc0518 发表于 2011-4-10 17:47:22

空氣排過了,機封和泵的原因以排除。&nbsp; 因是供兩路噴淋 另一路是沒有問題。

maleis 发表于 2011-4-10 21:01:23

基本可以判定阀门问题,另一支路管道有闸阀或蝶阀没有完全打开,或闸阀打开,但是闸杆螺纹锈蚀,闸板没提起来!
页: [1]