三芯线传输220V电源和烟感信号线有影响吗?
各位大侠:<br />
<br /> 因一区域改造一个点现在要布线共用一根电线管里面穿2根3芯线即6根线.其中要取用里面4根传输220v电源线、也就是要在3芯线中取2根传输220V剩下1根加另外剩下的1根传输烟感信号线了、不知可否、 各位大侠:
<br /> 因一区域改造一个点现在要布线共用一根原来的电线管里面穿2根3芯线即6根线.其中要取用里面4根传输220v电源线、也就是要在3芯线中取2根传输220V剩下1根加另外剩下的1根传输烟感信号线了、不知可否、
<br />
<br /> 最好别这样搞,如果电线破皮,强电窜入信号线,会烧回路板滴! 可怕的共享 信邪,还有这样做法的,要不用4芯线,要不用2芯线 同意3楼和五楼看法 这样会造成严重干扰的 规范上是不允许的 今天学习了 晕,没见过这么搞的 谢谢大家的支持、主要是因为受穿线管的限制(借用原来的旧电线管)、电线也正好没有了、也是为了省事省力不得已而为之的、现在用还正常、220V电源控制线改为24V了、控制设备的启动频率很低 其实如果距离不是很远、电线是国标线、电压等级不是很高的话其实没多大影响的、我们公司去年维修时候有些管线出问题换也换不掉、不得已借用强电或者弱电管线现在也好好的用嘛、 不得已而为之时候用哟
页: