    因一区域改造一个点现在要布线共用一根电线管里面穿2根3芯线即6根线.其中要取用里面4根传输220v电源线、也就是要在3芯线中取2根传输220V剩下1根加另外剩下的1根传输烟感信号线了、不知可否、
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2011-4-1 14:01:58 | 只看该作者
华为代理商
各位大侠:
    因一区域改造一个点现在要布线共用一根原来的电线管里面穿2根3芯线即6根线.其中要取用里面4根传输220v电源线、也就是要在3芯线中取2根传输220V剩下1根加另外剩下的1根传输烟感信号线了、不知可否、

3#
发表于 2011-4-1 20:52:52 | 只看该作者
华为代理商
最好别这样搞,如果电线破皮,强电窜入信号线,会烧回路板滴!
4#
发表于 2011-4-2 08:04:42 | 只看该作者
华为代理商
可怕的共享
5#
发表于 2011-4-2 15:17:20 | 只看该作者
华为代理商
信邪,还有这样做法的,要不用4芯线,要不用2芯线
6#
发表于 2011-4-4 17:04:27 | 只看该作者
同意3楼和五楼看法    这样会造成严重干扰的    规范上是不允许的
7#
发表于 2011-4-7 09:52:04 | 只看该作者
今天学习了
8#
发表于 2011-4-7 10:19:34 | 只看该作者
晕,没见过这么搞的
9#
 楼主| 发表于 2011-4-7 22:02:36 | 只看该作者
  谢谢大家的支持、主要是因为受穿线管的限制(借用原来的旧电线管)、电线也正好没有了、也是为了省事省力不得已而为之的、现在用还正常、220V电源控制线改为24V了、控制设备的启动频率很低
10#
发表于 2011-4-7 22:18:17 | 只看该作者
其实如果距离不是很远、电线是国标线、电压等级不是很高的话其实没多大影响的、我们公司去年维修时候有些管线出问题换也换不掉、不得已借用强电或者弱电管线现在也好好的用嘛、 不得已而为之时候用哟