消防稳压水箱
喷淋和消火栓两个系统可以共用一个稳压水箱吗?有什么要求吗?两个系统各用两个稳压泵,15层高楼,电接点压力上下限压力值控制多少范围合适?请教版主和各位高手? 可以共用一个稳压水箱,喷淋用两个稳压泵,消火栓直接从屋面通到底层,电接点压力上下限压力值控制0.22-0.45MPA 可以共用一个稳压水箱。可以用2--3个2.2KW稳压泵给喷淋稳压.消火栓管道做成环形闭环连接样式的;15层高的楼电接点压力表上限在0.3MPA下限到0.1MPA即可满足、 路过一下,抱着学习的目的来围观 感谢2,3楼主。谢过。 有问有答有回,这样好