关于排烟风机防火阀的问题
一般在排烟风机上有一个排烟防火阀(不是排烟阀),常开的。然后将信号线接入风机的控制箱。当阀关闭时自动连联锁风机的关闭。现在有一个问题,我们单位有一个控制箱,本应连接防火阀信号线的端口现在被短接了。导致防火阀的继电器吸合。这样合乎规范吗? 先看系统图,未必是280度的防火阀。也许是施工时候没有模块,让防火阀跟风机联动。另外这个排风机是生消混用的么,这个和规范没关系,这个可能就不是消防排风机,是一个就地控制的生活排风。<br />
<br />如果所有排风机都这么接那就有问题了。如就这一台,那就得看这台风机是干嘛的 同意楼上,你得先查一下这个阀是不是防火阀再定线的安装。 “我们单位有一个控制箱,本应连接防火阀信号线的端口现在被短接了。”先不要管这个合不合规范要求,短接的意义是什么?给一个常闭信号的意义是什么?不明白,请楼上几位老师解答。 是消防用的排烟风机。有模块。有几台是这么短接的,而其他的排烟风机并没有短接。 如果是这样的话,要看风道的系统图和设计说明。有可能是做区域性联动的,就是和其他排风机和送风机进行电气联动的。一定要看风道的系统图。 这个问题是施工方在施工上为了节约成本所致,它不符合规范要求。当防火阀得继电器吸合时,风机才能自动运转。所以他必须短接
页:
[1]