jlps 发表于 2011-1-15 21:43:38

总线故障

六回路总线报故障,复位后有时是一直总线故障,有时报设备故障但所报的设备许多都是没有的点,该如何处理!

tanping119 发表于 2011-1-16 15:01:29

总线故障--也分系统。不过只能大概帮你--分析一下。先看看回路是否有20-24左右的电压。如果有电压,就要查看外线了,如果没有电压,就要先外线断开,对主机复位,再看看回路是否有20-24左右的电压,如果没有,就是回路板出看问题。

jyweb521 发表于 2011-1-16 17:15:16

建议你先把6回路的线先摘下来,用万用表先测量一下线路是否短路或者有对地现象。如果没有以上现象发生那就测量一下输出电压有没有,电压是否稳定。

jlps 发表于 2011-1-17 07:45:04

谢谢!

绮梦 发表于 2011-1-18 14:10:37

测一下对地阻值吧,极有可能是该回路有点位对地了,因为我刚遇到过同样的问题,已经解决了!

xxl01 发表于 2011-1-22 11:34:18

线路接地了,

xuguofu1010 发表于 2011-1-24 13:46:42

我也是刚碰到,一条总线对地短路了。已解决。

hefeilida 发表于 2011-1-29 10:50:41

可能比较大的是线路接地了,我遇见过这样的问题,是回路线负极接地的Images/Emoticons/17.gif

zhangbo123 发表于 2011-1-29 13:53:10

回复一个

滨州消防维保 发表于 2011-2-8 11:34:54

偶遇到过,应该是短路了。