请问消防单输入控制模块和单输出控制模块是一个模块吗?
我弄不明白单输入和单输出模块是不是一回事?如果不是各控制什么设备动作?谢谢 单输入模块只是监视模块,比如监视水流指示器是否动作,信号闸阀是否关闭等,而单输出模块是控制模块,比如控制排烟阀、送风阀并向消防主机反馈动作信号的模块。 谢谢,学习了! 学习啦 学习了 Images/Emoticons/49.gif 支持 同意2楼的说法,但有些设备单输出模块只是控制,没有反馈信号,用来控制警铃、广播等没反馈信号的设备。<br />
<br />单输入输出模块是带反馈信号的。控制风机、水泵、风阀等设备 学习了 是呀,理不说不明