longjie0101 发表于 2010-12-8 08:42:48

水泵问题

现场用水,水管里的压力开始为4公斤,开水不到5分钟,压力就为0.可是主泵还是不启动。什么原因呢?

xiaoxiongmao 发表于 2010-12-8 09:22:59

查压力表信号、电箱里原件接线、转换开关是否在自动位置......

longjie0101 发表于 2010-12-8 11:24:27

报告,均没问题

xfnijing 发表于 2010-12-8 19:08:58

主泵起动是通过什么控制的?

tanping119 发表于 2010-12-8 20:05:34

泵反转,给管网的水抽到水池里去了。。或是水泵的进水口与出水口装反了。。

xfnijing 发表于 2010-12-8 21:09:02

水泵不启动,放水一段时间后,压力当然为零。

longjie0101 发表于 2010-12-9 08:40:06

是电节表控制的,有上限和下限

longjie0101 发表于 2010-12-9 08:41:08

所以问题就是,为什么压力没有了主泵还不启动呢

longjie0101 发表于 2010-12-9 08:42:41

泵反转是不可能的,因为它根本就没启动,一直是稳压泵在动作

xfnijing 发表于 2010-12-9 09:38:45

是电节表控制的,有上限和下限
<br />
<br />
<br />
<br />是电接点压力表吧,这个一般控制稳压泵,主泵是什么控制的,你要先查清楚。
页: [1] 2 3