nestle13 发表于 2010-12-1 21:27:28

关于海湾模块需添加电阻的问题

请各位使用过海湾产品的高手们讨论一下,海湾的模块加电阻后的影响(据厂家说是避免感应电流,不装电阻会报故障)。当联动的时候,需要启动的设备的时候,许多设备会出现延时的情况,也会出现电流不够的情况。请教各位并联上许多电阻后,是否把电流也分小了??

zjwumeng 发表于 2010-12-1 21:37:11

首先你的说法是错误的,加电阻是新国标的要求,用来检线的,按道理是装在设备末端的,但是为了方便所以压在模块那,降低施工难度,不是你所说的那样

304841127 发表于 2010-12-2 15:57:52

同意

滨州消防维保 发表于 2010-12-2 19:22:05

我现在遇到个问题,有个单位是老国标的消防广播,我给他用了新的8305模块,也在sp1和sp2并联了电阻,为什么还是报故障呢?

aishanghaier 发表于 2010-12-2 20:36:05

楼上滨州的?把8305参数设成2

zjwumeng 发表于 2010-12-2 20:57:01

把参数改成2试试··· 你那广播模块有没有定义到分配盘??还是直接手动盘控制的???如果想不报故障参数改成2就可以了

滨州消防维保 发表于 2010-12-5 19:55:20

是滨州的,有事可以联系我QQ459306074

nestle13 发表于 2010-12-5 21:15:10

请问有什么相关资料可以介绍一下看看吗??新国标???

iam0599 发表于 2010-12-5 22:50:53

三人侃必有我师焉

nestle13 发表于 2010-12-6 22:33:14

请问2楼的,有什么相关资料介绍学习学习啊Images/Emoticons/15.gif