sothzw 发表于 2010-10-15 14:48:30

消防泵工作时压力表无压力

1号2号泵都能起泵但是管道无压力,泵是逆时针方向旋转的。是什么原因引起的,以前没出现过这样的情况?

xinshou 发表于 2010-10-15 15:39:44

如果水泵启停正常的话,管道无压力说明没有上水,查一下是不是水泵在反转呢?如果是反转那肯定是无压力,本地的控制柜主电源是否调过相序?上一级的电源是否调过相序?换相序试试。

弱电初学者 发表于 2010-10-15 16:18:11

1、检查管网中的止回阀是否开启(管网进水阀关闭后,当然无法进水);  2、水泵电机相序是否正确,相序不正确请到电气柜内调整(需要有经验的电工去换相);

cam911 发表于 2010-10-15 16:28:17

查相序、看止回阀、查压力表。

sothzw 发表于 2010-10-15 19:22:36

谢谢给位前辈了

电阻 发表于 2010-10-16 21:17:34

还有检查水源供水是否正常

shen0xian 发表于 2010-10-18 15:28:01

大哥,逆时针转就是反转吧,调根相线

q123215010 发表于 2010-10-25 18:53:24

谢谢啊

remind2010 发表于 2010-11-2 09:51:41

学习了。

lxt780905 发表于 2010-11-21 13:12:12

学习
页: [1] 2
查看完整版本: 消防泵工作时压力表无压力