消防泵工作时压力表无压力
1号2号泵都能起泵但是管道无压力,泵是逆时针方向旋转的。是什么原因引起的,以前没出现过这样的情况? 如果水泵启停正常的话,管道无压力说明没有上水,查一下是不是水泵在反转呢?如果是反转那肯定是无压力,本地的控制柜主电源是否调过相序?上一级的电源是否调过相序?换相序试试。 1、检查管网中的止回阀是否开启(管网进水阀关闭后,当然无法进水); 2、水泵电机相序是否正确,相序不正确请到电气柜内调整(需要有经验的电工去换相); 查相序、看止回阀、查压力表。 谢谢给位前辈了 还有检查水源供水是否正常 大哥,逆时针转就是反转吧,调根相线 谢谢啊 学习了。 学习