喷淋系统打水压测试问题
车间以前存在喷淋系统,但之前一直没用,现在喷淋系统不知道好坏。找到消防公司人员来给维修,但在打水压的时候,出现了问题。车间在没有恢复消防系统的前提下,就进行了车间生产,现在在给喷淋坐检测的时候,因为下面存在机台,如果水压测试的时候,万一有喷淋头破裂的话,下面的机台就会受到影响,甚至损坏。在做水压测试前,已经做了气压测试,气压保持在3个压,没有掉压。<br />
<br />现在想求助一下,看有什么办法,能在不影响机台的情况下,坐水压测试!!!!!!! 改用压缩空气做介质,做压力试验。 只好做气压试验了。 气压测试已经做了 3个压的。但要启用喷淋的话,必须要打水压测试才行呀。 保护机台再做水压嘛 分段试压,再整体试压。 为什么气压试验只打3个压呢?
为什么不打高点? xiaohu1122 发表于 2012-7-7 22:37 static/image/common/back.gif
为什么气压试验只打3个压呢?
为什么不打高点?
没什么好办法了,打压测试时,就要机器停工,不然除了问题就不好说了
页:
[1]