问下 消防主机备用电源 规范上 要求 至少供电多久?还有 应急照明和安全疏散指示灯 分别要求提供应急照明时间是多久? 主机备用电源比如说<br />
<br />主机电源是20A 那备用电源起码要备成24A
<br />
<br />如果主机电源30A 那备用电源起码38A 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(200l修订版)第9.2.6条:“应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min”。 不少于20分钟。 备用电源采用蓄电池时,电池容量应可提供火灾报警控制器在监视状态下工作8
<br />
<br />小时后,在
<br />
<br />
<br />
<br />下述情况下正常工作30min
<br />
<br />:
<br />
<br />
<br />
<br />a)
<br />
<br />火灾报警控制器容量不超过4
<br />
<br />回路时,处于最大负载条件下。
<br />
<br />
<br />
<br />b)
<br />
<br />火灾报警控制器容量超过4
<br />
<br />回路时,十五分之一回路(不小于4
<br />
<br />回路,但不超过30
<br />
<br />回路)
<br />
<br />
<br />
<br />处于报警状态。
<br />
<br />应急照明灯、疏散指示灯在应急状态下,待应急照明灯打开20min 时(高度超过100m 的高层建筑为30min)