光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2432|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

有关消防主机备用电源

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-31 21:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
问下 消防主机备用电源 规范上 要求 至少供电多久?还有 应急照明和安全疏散指示灯 分别要求提供应急照明时间是多久?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-9-1 08:34:03 | 只看该作者
华为代理商
主机备用电源比如说

主机电源是20A 那备用电源起码要备成24A

如果主机电源30A 那备用电源起码38A
3#
发表于 2010-9-1 11:17:49 | 只看该作者
华为代理商
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(200l修订版)第9.2.6条:“应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min”。  不少于20分钟。
4#
发表于 2010-9-1 23:14:40 | 只看该作者
华为代理商
备用电源采用蓄电池时,电池容量应可提供火灾报警控制器在监视状态下工作8

小时后,在



下述情况下正常工作30min





a)

火灾报警控制器容量不超过4

回路时,处于最大负载条件下。



b)

火灾报警控制器容量超过4

回路时,十五分之一回路(不小于4

回路,但不超过30

回路)



处于报警状态。

应急照明灯、疏散指示灯在应急状态下,待应急照明灯打开20min 时(高度超过100m 的高层建筑为30min)