各位:<br />
<br /> 海湾 JB-QG-GST5000 报总线故障,不知如何解决,望赐教。 一般的原因是1:信号线对地 2:信号线短路,你用万用表打到200K的电阻档量信号线的线间阻值,如果阻值在20多K到一百多K的话,一般来说线间问题不大,那就查信号线是否对地了,把万用表打到20M档,一般对地有5M以上的话那肯定带的上了 一般的原因是1:信号线对地 2:信号线短路,你用万用表打到200K的电阻档量信号线的线间阻值,如果阻值在20多K到一百多K的话,一般来说线间问题不大,那就查信号线是否对地了,把万用表打到20M档,一般对地有5M以上的话那肯定带的上了
<br />
<br /> 估计有设备烧坏了也有可能,多半是设备泡水了!
<br />
<br />设备泡水后锈坏了 查看现场的总线及现场的设备。 将相应总线拆掉查看是否还存在总线故障,如果没有再报就说明是线路问题;可能是接地问题或者是总线短路,查线即可。 学习了