松江的设备回路板老是烧坏谁能说说这么回事啊?
我这维护着一套松江的设备回路板老是烧坏,我拿万用表测主回路线没什么问题,谁能说说这是这么回事?这么排除这类故障啊?还有就是除了板上的小保险坏了之外,还有那些元器件容易坏啊?请高手出招,虚心请教~! 松江什么型号的机器?线路没问题?老是坏回路板???? 应该就是外线接地,或是所接的联动设备过多,或是联动反馈有问题 报警系统中,最多的问题是线路的问题。 今天拆机2001主机4个回路的(松江)有感兴趣的吗?探头、手报、模块、回路板都有。。 这东东一共没几台。 松江---主机易被雷击,建议松江卖主机时多带上一份财产保险,这样更安全些。 加防雷器也是有一定效果的。 你要看一下是打雷时主机报回路故障,还是试联动时出现故障,如果是联动时报回路故障,可以检查一下回路线和24伏电源是不是有串电现象,也可以着重检查警铃线路和按钮之间的线路还有带运行反馈的线路,比如用输入输出控制的风阀和风机。 这样问题我也遇见过,每次是打雷就烧,烧了把上买内烧坏元件换了就好,到现在还没解决根本问题。