舒扬595 发表于 2010-7-10 10:19:54

关于8301控制送风机的问题

1--18楼的电梯前室各增加了一台增压送风机.我从一层接线端子箱引出一组线把18台风机串联.通过8301控制.问题出现了,24V电压衰减到12左右,主机一直报故障,换线和模块都没用,后来发现13层和15层的8301模块和风机上的执行器发热,问一下是不是执行器出了毛病?发热正常吗?
<br />
<br />说明一下;把12层以上线路断开,电压正常,主机故障消失

119 发表于 2010-7-10 10:45:51

没看明白,你是用一个模块控制还是18个模块控制。用一个中间加继电器

tanping119 发表于 2010-7-10 11:43:19

看不懂。。。一会是18台风机?后,后面又出现了13-15层风机执行器?一般是风阀上才有执行器的。不管如何。你用一个模块来控制18台风机,这个设计就是错的。

谭亮 发表于 2010-11-27 14:29:17

你用一个8301来启动一个中间继电器,把18个风机并联的线接在继电器常开触电就OK
页: [1]
查看完整版本: 关于8301控制送风机的问题