wqes2wqes2 发表于 2010-4-17 21:07:47

启动稳压泵的问题

在多线控制盘上是否也有稳压泵的手动控制?是通过压力开关联动来启泵的吧,那不是也要从主机那拉线到稳压泵控制箱里吗???麻烦详细的说一下,谢谢各位大哥!!!!!!

zjwumeng 发表于 2010-4-17 21:17:55

压力跟关是控制喷淋泵的,稳压泵不再主机这块

wqes2wqes2 发表于 2010-4-17 21:28:25

是怎样通过压力开关来控制水泵的启停呢

是怎样通过压力开关来控制水崩的启停呢?不要通过主机那联动来控制吗????

一阵乱搞 发表于 2010-4-17 21:40:37

学习的

cgl123 发表于 2010-4-18 00:35:53

稳压泵是通过电接点压力表控制~~~从压力表的接线端引线控制的

wenrou823 发表于 2010-4-18 15:36:04

稳压泵是通过电接点压力表控制~~~从压力表的接线端引线控制的,压力开关是控制喷淋主泵的,好像是只启动不停止的!

guoby 发表于 2010-4-18 20:52:02

稳压泵是通过电接点压力表的压力来控制的,电接点压力表可以设在上限压力停泵,下限压力启泵.来保持消防管网内有足够的压力.

wbws 发表于 2010-4-18 21:09:25

同意7楼看法

lty771115 发表于 2010-5-4 15:01:33

稳压泵是通过电接点压力表的压力来控制的,电接点压力表可以设置上限压力停泵,下限压力启泵.来保持消防管网内有足够的压力.与主机没有关系。
<br />
<br />

xfnijing 发表于 2010-5-5 12:40:56

稳压泵是通过电接点压力表的压力来控制的,电接点压力表可以设置上限压力停泵,下限压力启泵.来保持消防管网内有足够的压力.与主机没有关系。
<br />主机控制主泵