海湾GST5000设备怎么查看备电是否能正常使用?
我们单位的消防主机是海湾GST5000 前几天消防的人来检查在机器上“乱按”了一通后说备电不好!可是我们设备上并没有提示备电故障,用万用表量了电压正常,电流不够!<br />
<br />请问高手:在设备上通过什么方式可以查看备电呢? 他說是是主備電切換不好用是吧 将主电开关切断,看备电能否在规定的时间内自动投入,备电持续供电时间是否符合规定. 备电有电流显示的,关主电试验下就可以了。 将主电断开,备电要工作8小时才算正常。 主机一切正常,关键是你们没上供,呵呵。否则主机不开都没事 你这说法是严重不负责任的啊! 把备电开关关了它就嘀嘀的报故障,你使用正常就应该没事 做下主要备电切换,将主电关了,不超过8小时,看主机是否处于正常 将主电开关切断,看备电能否在规定的时间内自动投入,备电持续供电时间是否符合规定.