海湾GST5000设备怎么查看备电是否能正常使用?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-3-24 11:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我们单位的消防主机是海湾GST5000  前几天消防的人来检查在机器上“乱按”了一通后说备电不好!可是我们设备上并没有提示备电故障,用万用表量了电压正常,电流不够!

请问高手:在设备上通过什么方式可以查看备电呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-3-24 13:00:22 | 只看该作者
华为代理商
他說是是主備電切換不好用是吧
3#
发表于 2010-3-24 13:35:08 | 只看该作者
华为代理商
将主电开关切断,看备电能否在规定的时间内自动投入,备电持续供电时间是否符合规定.
4#
发表于 2010-3-24 15:01:21 | 只看该作者
华为代理商
备电有电流显示的,关主电试验下就可以了。
5#
发表于 2010-3-24 18:27:55 | 只看该作者
华为代理商
将主电断开,备电要工作8小时才算正常。
6#
发表于 2010-3-24 23:54:28 | 只看该作者
主机一切正常,关键是你们没上供,呵呵。否则主机不开都没事
7#
发表于 2010-3-25 08:31:49 | 只看该作者
你这说法是严重不负责任的啊!
8#
发表于 2010-3-25 20:28:55 | 只看该作者
把备电开关关了它就嘀嘀的报故障,你使用正常就应该没事
9#
发表于 2010-3-25 23:26:43 | 只看该作者
做下主要备电切换,将主电关了,不超过8小时,看主机是否处于正常
10#
发表于 2010-3-26 10:30:47 | 只看该作者
[quote user="wangminjin"]将主电开关切断,看备电能否在规定的时间内自动投入,备电持续供电时间是否符合规定.[/quote]



赞同