wukunqiang 发表于 2010-1-30 21:27:38

松江高手请进来。这里有疑难杂症求救

我最近碰到一个问题,松江3102的,其中21回路。(总共他有24回路)2总线,线间阻值正常,有2.35M欧,对地也正常有2.68M欧,但挂上去一会儿就报总线开路。不是短路。把2总线拆下来,{我的阻值是在主机后面量的}。把负线上到正接线柱上,显示总线短路(正线没挂上)。拆下来量线间没有电压。但正线对地电压有18V多点,负线也是18V多点,其他回路的线对地也有这样的电压,现在就这一回路不知道什么原因,望高手来解答
<br />
<br />补充:回路中带拨码手报,拨码煤气探头。煤气探头带24V电源,

wy32910 发表于 2010-1-30 23:24:59

将24v拆下后带回路看看

wy32910 发表于 2010-1-30 23:26:23

你的回路对地电压不对

懒鼠 发表于 2010-2-2 18:53:50

回路负极对地不正常,查负极。

jordan_bai 发表于 2010-2-3 09:18:37

学习一下

小孟 发表于 2010-2-3 14:55:50

请仔细检查负极对地。

sbwfn412 发表于 2010-2-4 13:05:36

是不是你模块没分正负极~~老模块~~如果没分~~~是反电压的~~这种我见过~~我改得要死~~

patrickycl 发表于 2010-2-6 15:51:19

高手真多!很不幸,我既有海湾的,也有松江的主机

xfnijing 发表于 2010-2-7 20:14:46

慢慢查,一步一步来。

daiyong262 发表于 2010-2-8 10:06:30

你隔离模块的输出有短路,一段一段的查!