松江高手请进来。这里有疑难杂症求救
我最近碰到一个问题,松江3102的,其中21回路。(总共他有24回路)2总线,线间阻值正常,有2.35M欧,对地也正常有2.68M欧,但挂上去一会儿就报总线开路。不是短路。把2总线拆下来,{我的阻值是在主机后面量的}。把负线上到正接线柱上,显示总线短路(正线没挂上)。拆下来量线间没有电压。但正线对地电压有18V多点,负线也是18V多点,其他回路的线对地也有这样的电压,现在就这一回路不知道什么原因,望高手来解答<br />
<br />补充:回路中带拨码手报,拨码煤气探头。煤气探头带24V电源, 将24v拆下后带回路看看 你的回路对地电压不对 回路负极对地不正常,查负极。 学习一下 请仔细检查负极对地。 是不是你模块没分正负极~~老模块~~如果没分~~~是反电压的~~这种我见过~~我改得要死~~ 高手真多!很不幸,我既有海湾的,也有松江的主机 慢慢查,一步一步来。 你隔离模块的输出有短路,一段一段的查!